您好,我们公司用NB86-G放在我们的烟感探测器中,省电模式为psm, 透传方式连接CTwing.cn,有两个问题咨询:
(1)唤醒模组的at指令是多少?
已知上传数据会唤醒模组,想在不发送数据的条件下唤醒模组,以此让模组在等待接收指令的状态。
(2)上电后,初始化完毕,上报上电数据包完毕,此后一旦执行CFUN=0,之后想再次上传数据,必须执行AT+NRB吗。
回复
使用道具
举报
182****9511
182****9511
当前离线
积分
26
1
主题
2
帖子
26
积分
助理工程师
助理工程师, 积分 26, 距离下一级还需 474 积分
助理工程师, 积分 26, 距离下一级还需 474 积分
积分
26
发消息
楼主
|
发表于 2020-4-7 13:52:41
|
显示全部楼层
我是楼主,浏览论坛,发现好像只能发送数据(或者TAU 定时器超时)才能唤醒模组。 只剩第二个问题,烦请贵司给予解答。
回复
使用道具
举报
NB-IoT_001
NB-IoT_001
当前离线
积分
1309
50
主题
409
帖子
1309
积分
利尔达员工
积分
1309
发消息
发表于 2020-4-7 14:06:22
|
显示全部楼层
你好
(1)唤醒模组没有特定的AT指令,如果想让模组在等待接收指令的状态,可以根据场景优化下产品设计
(2)CFUN=0后,需要重新上报数据需要重新入网,CFUN=1,CGATT=1,附网成功后即可重新上报数据,不用NRB