电源在应用设计中是非常重要的一环,而输出电源纹波的大小也是体现电源设计方案好坏的重要指标之一,同时测试纹波时探头地线长短将直接影响我们的测量结果,接下来我们将和大家分享一种常规的电源纹波测试方法。

1)限制示波器带宽为20MHz,目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性。

2)设置耦合方式为AC耦合,更小的档位来测试纹波方便测量

3)保证探头接地尽量短(测量纹波动辄上百mV的主要原因就是接地线太长),尽量使用探头自带的原装测试短针。如果没有测试短针,可以拆除探头的接地线和外壳,露出探头地壳,自制接地线缠绕在探头地壳上,保证接地线长度小于1cm。

4)示波器地悬空,只通过探头地与测试信号的参考点共地,不要通过其他方式与测试设备共地,这样会给纹波测量引入很大的地噪声。