  1 前言

  利尔达Pico系列网关(LSD4WN-4P1nXGW1)是针对室内LoRaWAN应用的微型LoRaWAN网关。成本低,体积小,即插即用,可配置性强。

  硬件支持8+1通道RX及单通道TX,最大发射功率27dBm,接收灵敏度-139.5dBm(@SF12)。

  服务器接口使用标准LoRaWAN协议,可接入到任何遵循标准LoRaWAN协议的网络服务器中,例如:TTN、Actility、LORIOT、Orbiwise等。

  当前我司Pico系列网关标准型号对照表如下:
型号
硬件频率范围
出厂默认频段
支持修改频段
LSD4WN-4P12XGW1
900-928 MHz
AS923
KR923/US915/NA915/AU915…
LSD4WN-4P15XGW1
470-510 MHz
CN470
EU433…
LSD4WN-4P18XGW1
863-870 MHz
EU868
IN865/RU864…
  注:对于LoRaWAN网关而言,不同频段的区别在于网关的接收频点及速率配置不同,因此网关可以通过修改配置来适配不同的标准LoRaWAN频段,另外,选择工作频段时,需要注意网关硬件支持的频率范围。

  本文以TTN(TheThings Network)服务器及AU915频段为例,介绍如何将Pico配置到合适频点并对接至TTN服务器。

  2 准备工作

  2.1路由器连接

  1、准备电脑一台、路由器一台、网线一根。
  2、电脑通过网线插到路由器的LAN口,网关也通过网线连接到路由器LAN口。
  3、拆开网关包装内的电源线,将网关上电,等待白色电源指示灯闪烁几下后保持常亮证明网关已连接到路由器,如下图所示:
  4、电脑上在浏览器内登陆路由器(如:TPLINK路由器输入192.168.1.1),并查看已连接设备,找到产品网关的IP地址,如下图所示:
  2.2TFTP软件

  使用任意一款TFTP软件,准备发送文件至Pico网关,本文以Tftpd64为例。

  打开tftpd64软件,界面如下,后续介绍使用该软件将网关固件、服务器配置文件及频点配置文件下发给网关。
  3 固件升级

  为确保网关能对接至各服务器平台,首先将Pico网关固件更新到最新,按照下图将固件“semtech-v1.7”

  通过tftp发送至网关,发送成功后断电重启网关。
  4 服务器配置文件

  修改Customer_conf.json文件可以让Pico网关连接到新的网络服务器。

  以TTN服务器为例,其服务器配置文件“customer_ttn_EU_legacy.json”内容如下,其中host及port字段根据TTN服务器情况可自行选择。
  {
    "private_key_password":"",
     "network":"semtech",
    "semtech":
      {
      "host":"au915.thethings.meshed.com.au",
      "up_port":1700,
      "down_port":1700
      }
  }

  按照下图发送配置文件成功后将Pico网关重启则生效。
  5 频段配置文件

  可以通过更改lorawan_conf.json修改网关的监听信道以适配不同的LoRaWAN频段规范。

  AU915的频段文件如附件“lorawan_conf_AU915_second8_916M8.json”,已经按照AU915标准进行配置,用户无需修改,直接下发即可。在TFTP客户端中,对应的远程文件名为LoRaWAN.json。

  注:使用Orbiwise服务器时,该文件的配置无效,因为该平台会在网关连接到NS时下发配置信息。

  按照下图发送完成后,同样是重启后生效。
  6 TTN服务器端配置

  TTN服务器端操作如下:
  2、添加网关
    a)注意勾选legacy packet forwarder
  3、查看网关在线状态
  以上即为Pico网关修改配置后连接到TTN服务器并使用AU915频段的相关说明。