1、产品基本信息
利尔达basic系列LoRaWAN网关用于实现节点与服务器的数据交互。产品通过LoRa方式与节点端通信,并以太网/4G与服务器交换信息。支持挂墙和抱杆两种安装方式。
2、安装示例
1 安装示例
3、适用范围
此文档适用于利尔达basic系列LoRaWAN网关。
1 适用范围
序号
型号
序号
型号
1
LSD4WN-2335XGW1
5
LSD4WN-2332XGW1
2
LSD4WN-2335GGW1
6
LSD4WN-2332GGW1
3
LSD4WN-233AXGW1
7
LSD4WN-333AGGW1
4
LSD4WN-233AGGW1
.
...
4、安装步骤
4.1 工程选址
根据实际网络需要覆盖的范围,合理选择网关部署位置,提供以下几点供参考:
1. 尽量选择区域内的至高点,如:高楼楼顶、塔顶等。
2. 网关天线与应用端节点之间无任何遮挡为最佳(在节点处可望见天线位置)。金属、树木以及建筑物对信号的遮挡效果较强,应尽量避免。
3. 施工位置需要220V交流市电(确保24H不间断供电),便于连接以太网为最佳(可选用4G网关)。
4. 确定安装位置前需要进行预踏勘测试:简单架设网关于目标位置,进行信号覆盖测试,确保能较好地覆盖目标区域。
4.2安装注意事项
●网关的安装、操作和维护必须由专业培训的技术人员执行。
●网关的安装位置必须是受限的,非维护人员不能触碰到的地方。
●网关正常工作中表面可能会变热,影响周围环境。
●所有的安装操作必须符合当地和国家的电气规程。
●闪电过程中不要在操作设备。
●网关生命周期内一直运行,需要保证接地良好稳定。
●安装先接地,拆除最后拆接地线。
●禁止带电操作网关。
●网关的电源供电设备必须包含过流保护功能。

4.3网关配件组装
4.3.1 GPS天线组装
将网关包装箱里GPS天线标签字样的天线,安装到网关外壳上有GPS天线字样的天线接口上。调整天线的角度使得天线与网关的标签面垂直,保证天线有较好的接口信号的角度,也可根据实际安装环境决定天线方向,目标是尽量保证天线的角度利于接收GPS信号。
GPS天线与天线接口需要做防水处理,可以使用防水胶带、冷缩管或者其他防水措施进行防水处理,保证天线的防水性能。
2 GPS天线安装
4.3.2 LTE天线组装
4G网关会配有一根LTE天线,天线安装在网关上有LTE丝印的端口上。调整天线角度保证天线有较好的角度,LTE天线与网关的接口之间也需要做防水处理,可以使用防水胶带、冷缩管或者其他防水措施进行防水处理,保证天线的防水性能。
3 LTE天线安装
4.3.3 SIM卡安装
4G网关需要开盖安装SIM卡,4G网关配件中有一个L型的开盖工具,打开网关外壳,找到SIM卡座正确安装SIM卡,确保安装接触良好。安装好SIM卡之后务必将外壳螺丝拧紧,防止网关内部进水造成网关失效以及其他安全隐患。
4.3.4 LoRa天线、避雷器、接地线组装
网关配有天馈避雷器,安装到网关的标有LoRa字样的天线接口处,旋紧。再把LoRa天线安装到天馈避雷器上,两个接口都要拧紧,网关配件中有接地线,安装到避雷器上。
4 LoRa天线安装

4.4电源接口连接
网关电源接口有PWR字样,电源适配器的航空接头端与之匹配,其中有一个防呆接口,按照下图提示安装,插入之后旋转金属部分锁紧。电源接口也需要防水处理,可以使用防水胶带、冷缩管或者其他防水措施进行防水处理,保证天线的防水性能。
5 电源线连接
220V端按照实际环境,根据相关施工规范进行操作,保证用电安全可靠,注意室外用电安全。
4.5接口处理
LoRa天线、避雷器、接地线、电源、GPS天线、LTE天线组装好之后,连接处需要做一下处理,可以使用防水胶带、冷缩管或者其他措施进行处理,保证天线接口处的密封效果和防水性能。
6 接口处理
4.6电源固定
固定电源需要用到安装套件里的不锈钢304十字盘头机螺M4*15M4不锈钢弹簧垫片、M4不锈钢平垫。可以根据实际情况选择正面安装电源或者侧面安装电源。
电源在载板上的固定位置如下图所示:
正面安装:
7 电源正面安装
电源侧面安装:
8 电源侧面安装
注意电源的接口线理顺,保证市电和直流电都可以方便的引出,尽量是12V在上,220V接口在下,保证线既不会不够,又不会外露载板之外。
将电源以输出插口端向上(黄色框),贴近底板立壁处(绿色框),将孔对齐底板螺丝孔(红色框),将螺丝拧紧即可。
电源正面安装如下所示:
9 电源固定
4.7网关、天线固定
4.7.1 网关固定
固定网关需要用到安装套件里的不锈钢304十字盘头机螺M4*15M4不锈钢弹簧垫片、M4不锈钢平垫,固定于载板的相应位置,如下图红色标记所示:
10 网关固定
网关的固定是通过锁紧网关的固定脚与载板固定网关,网关本体上有的固定脚也需要拧紧,确保紧固。
4.7.2 天线固定
天线使用压板固定,用到配件中的不锈钢304十字盘头机螺M4X25M4不锈钢弹簧垫片、M4不锈钢平垫,固定于载板的相应位置,如下图红色标记所示:
11 天线固定位置
网关和天线固定完成之后如下图所示:
12 网关天线固定

4.8网关尼龙扎带固定
安装套件中有尼龙扎带10*600mm,用于固定网关本体与载板,推荐固定位置如下图所示,可根据实际情况调整固定的位置:
13 尼龙扎带固定网关
4.9固定载板
载板设计支持挂墙、抱杆两种安装方式,可以在室内外安装。配套配件的M8膨胀螺丝用于挂墙方式的固定,配套配件的M8 U型螺栓用于抱杆安装方式。挂墙安装方式需要用到电锤等工具,抱杆安装方式主要使用扳手。
挂墙和抱杆安装可以参考下图:
14 安装示例
4.10接地线、电源线连接
安装在网关的LoRa天线上的避雷器接了接地线,需要将另一端可靠连接到大地上,可以根据实际施工环境连接到楼顶的避雷针或者其他接地主线上,铁塔上直接接到相应的地线上即可。连接处需要牢固可靠,同时需要做刷防水漆或者其他防氧化、防水、防脱落处理。
220V交流电源需要提供稳定的高可靠性电源,保证网关的供电正常,同时根据需求可以加装不间断电源设备。电源应具备防雷、防浪涌、过流保护功能。市电的连接、布线需要遵守相关的安全用电规范、法规要求。
4.11功能测试
网关安装完成之后检查一下接线,接线无异常之后,上电测试网关的功能,可以根据网关连接的平台使用节点测试,也可使用配套的手持试设备进行测试。
上电之后可以在相应的平台看下网关是否在线,确保网关的网络正常。在距离网关5米的位置,用节点或者手持机与网关进行通信,测试网关的射频性能是否正常,接收到的网关信号强度不应低于-50dBm
如果网关不在线,需要检查电源和网络是否正常;
如果射频信号较低检查一下天线是否连接完好;
4.12记录数据
安装完成之后记录网关的GWEUISIM号、GPS坐标信息、安装时间,并对安装完成的网关拍照记录。