问:E92主从一体模块同时连接6个从机时,其功耗对比连接1个从机有何变化?主机会不定时发数据给任意2个从机,请问这2个从机能否同时收到数据?

答:功耗是原来的6倍。

这2个从机不可能在同一时间点,收到主机发给他们的数据包,因为主机硬件上只有1个TX与RX通道。由于主机内部有缓存,当主机某时刻收到MCU发来的2包数据时,主机会分别在2个从机各自的连接间隔点到来时,使用TX与RX通道分别发送2包数据,2个从机会先后收到这2包数据,这个时间间隔最大是1个连接间隔100ms。