Q1. 我们自主网关是否可以对接别家服务器
我们网关UDP协议是根据官方标准开发的,可以用UDP模式接入其他家平台。
Q2. 网关是否支持固定IP?
支持,可以在网关WEB页面配置修改,但是不能改错,否则比较难复原
Q3. 我们的NS如何修改Class C RX2下行频点?
通过修改服务器上对应的频段文件里相关参数。
Q4. 节点入不了网如何排查?
参考笔记LORAWAN数据通信不成功排查办法。
Q5. 如何指导客户购买网关数量?
根据客户的设备的详细情况,参考笔记LORAWAN网络容量计算方法。
Q6. 模块在入网之后本地时间同步了服务器时间,什么情况下会发生本地时间被初始化呢?
该功能不支持掉电保存,复位后就会重新初始化。
Q7. 测试模块时,接收信号强度rssi为多少时lora网络就算差了呢
RSSI不要小于-110,SNR大于-5
Q8. 利尔达LORAWAN的NS服务器UDP网关接入端口
8441
Q9. LORAWAN 模块,内部集成的 LoRaWAN协议版本是多少?
兼容1.0.3以及以下
Q10. LORAWAN 模块通过Class C RX2下行丢包率高怎么办?
通信速率改成SF9。
Q11. LORAWAN 模块测试发现有数据0D 或者0307,不是客户自己发送的,这是什么数据?
这是MAC命令。
Q12. 网关频繁在线离线怎么办?
查看路由器下设备的IP地址,看是否有IP冲突。
Q13. LORAWAN的NS服务器上添加网关,四种类型分别代表什么?
BASIC、LIERDA_BASIC、LIERDA_PRO都表示TCP协议,没有区别。TEC_PICO表示UDP。
Q14. LORAWAN 模块AU915版本如何设置频点?
通过at+chmsk=00FF 来修改频点,00FF 就是关闭前面8个信道,打开后面8个信道
Q15. LORAWAN网关及模块默认的频点是多少?
出厂是475.3MHz间隔200KHz的八个频点
|
|