背景
为了方便客户体验、测试自组网性能,利尔达开发了1套测试套件,其中包括节点开发板底板+显示屏,集中器开发板。
下图左边是WB25自组网节点开发板,右边是DM34自组网集中器开发板。
过程
1、集中器开发板
集中器开发板目前没有配显示屏,建议客户搭配“格西烽火串口调试助手”使用。需注意,红框处必须要接跳冒(给模块5V供电)。
集中器端如何设置参数,请参考文章AN-0302萤火自组网 DM34集中器、WB25节点模块上手指南。
集中器参数设置如下(这里使用节点侧的默认参数。若节点侧修改参数,集中器和节点需要保持一致):
band=09。
NetID=AB。
2、节点开发板
节点开发板配有显示屏,客户只需通过按键来操作,即可完成配置参数、入网、发送数据和接收数据。客户需注意,红框处必须要接跳帽(给模块5V供电)。
按键作用:
KEY1:下移/加。
KEY2:上移/减。
KEY3: 确认。
Reset:重启。
菜单栏介绍:
1. Set Para:设置MAC、NetID和band参数。
2. Join Net:节点入网。
3. Report Data:#节点主动上报场景#。
4. Receive Data:#集中器下发采集场景#。
3、节点设置参数(1. Set Para)
注意:Para界面中MAC地址值,是读取的节点出厂默认值,开发板上仅支持首字节修改,客户可通过按KEY1、2键来进行修改。
每次设置完参数,必须按KEY3确认。
参数全部设完后,需选中<Menu>菜单项,回到主界面。
4、节点入网(2. Join Net)
主界面,选中“2. Join Net”,进入join界面,再按一次KEY3键,进入join流程,入网成功后屏幕右上角显示网络连接图标。
[2022-06-15 13:52:14.499 T]68 00 10 03 61 61 62 62 63 63 FF E6 00 0C 50 16 //集中器收到节点入网信息,节点MAC=61 61 62 62 63 63 。
5、节点主动上报(3. Report Data)
点击send后节点连续上报10包数据,以收到集中器应答作为上报成功标志,屏幕显示发包数量和接收到的应答数量。
【节点串口】
[2022-06-17 10:01:46.257 R]68 00 07 06 00 0D 16 //节点数据上报成功。
【集中器串口】
[2022-06-17 10:01:46.273 R]68 00 24 05 61 61 62 62 63 63 FF EA 00 0C 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 28 16 ///集中器收到MAC=61 61 62 62 63 63的节点发来的数据帧,data= 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13。
6、集中器下发采集(4. Receive Data)
集中器端下发数据采集指令,节点收到后上报数据。单次数据采集流程结束后,集中器端输出采集到的节点数据,节点开发板显示出收包数量。
【集中器串口】
[2022-06-17 10:12:02.195 T]68 00 10 84 61 61 62 62 63 63 66 88 88 66 BC 16 //集中器给节点 61 61 62 62 63 63下发采集指令。
[2022-06-17 10:12:02.224 R]68 00 07 20 00 27 16 //指令下发成功
[2022-06-17 10:12:06.562 R]68 00 24 05 61 61 62 62 63 63 FF DD 00 0A F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF F0 F1 F2 F3 99 16 //集中器收到节点数据上报,数据内容是F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF F0 F1 F2 F3
[2022-06-17 10:12:06.593 R]68 00 07 06 00 0D 16 //数据下发任务结束。
【节点串口】
[2022-06-17 10:12:06.219 R]68 00 0A 03 66 88 88 66 E9 16 //节点收到集中器数据下发,data=66 88 88 66。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|