发表于 2022-9-16 11:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  主从机通信流程总体简述如下,下文以E92主从一体模块作为主机,以E95透传模块作为从机来举例说明:
  图中,虚线代表模块串口异常、连接突然断开等模块在异常状态下处理机制。

  结论

  主、从机需要注意以下几点:
  ●模块串口异常,具体指MCU串口给模块发指令,模块无回复。建议MCU端模块串口异常超时时间设置成1s,超时时间到,就主动复位模块。
  ●针对E92主从一体模块LSD4BT-E92ALSP001,请勿设置串口延时pause_time参数,默认00即可。