请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 3432|回复: 7

[开发求助] Lorawan模组得到join Request 并没有入网成功

[复制链接]

1

主题

1

帖子

7

积分

助理工程师

Rank: 1

积分
7
发表于 2018-11-29 20:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lorawan模组入网时,在NS服务器这边已经查看到该设备的join request 并且服务器给了 join accept。但是设备端模组 state 状态位并未拉高,且模组发送数据NS接收不到。
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

4

积分

助理工程师

Rank: 1

积分
4
发表于 2018-11-29 23:50:07 | 显示全部楼层
CLAA模组--LSD4WN-2N717M91
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

4

积分

助理工程师

Rank: 1

积分
4
发表于 2018-11-30 09:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
型号更正 2L717M90
回复

使用道具 举报

74

主题

169

帖子

573

积分

利尔达员工

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
573
发表于 2018-11-30 09:56:47 | 显示全部楼层


你好,如果是CLAA模组的话,请确认一下三要素(deveui、appeui、appkey)以及band是否正确
回复

使用道具 举报

74

主题

169

帖子

573

积分

利尔达员工

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
573
发表于 2018-11-30 09:57:11 | 显示全部楼层

对于2L717M90模组,首先确认一下三要素是否正确,然后再确认band(即同频还是异频),同频需设置上行频率,异频的话上下行频率都需设置
回复

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

10

积分

助理工程师

Rank: 1

积分
10
发表于 2018-12-3 14:31:30 | 显示全部楼层

2L717M90这个型号应该是标准lorawan的吧,LSD4WN-2N717M91这个型号是中兴CLAA的
回复

使用道具 举报

74

主题

169

帖子

573

积分

利尔达员工

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
573
发表于 2018-12-4 09:27:37 | 显示全部楼层
萧楠梓 发表于 2018-12-3 14:31
2L717M90这个型号应该是标准lorawan的吧,LSD4WN-2N717M91这个型号是中兴CLAA的

对的
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

2

积分

助理工程师

Rank: 1

积分
2
发表于 2019-1-16 10:58:52 | 显示全部楼层
确认一下同频异频,模组的上下行频率设置以及服务器对应的上下行频率
回复