查看: 370|回复: 0

[应用笔记] WB26系列LoRaWAN节点模组开发套件快速上手指南

[复制链接]

67

主题

100

帖子

570

积分

利尔达员工

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
570
发表于 2023-7-5 09:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  背景

  为方便用户快速上手LoRaWAN模组的通信,利尔达提供了1套测试套件,包括WB系列LoRaWAN模组开发板底板+液晶屏

  下图左边为WB系列LoRaWAN模组开发板,右边为液晶屏
  过程

  1、开发套件介绍

  1.1 开发板
  说明:
  ●SMA接口:在使用开发板进行节点模组通信测试前,用户必须安装天线,否则会因为信号质量异常导致各种网络问题。
  ●短接帽:进行开发测试前,需要将短接帽把两个3.3V排针短接,以便开发板给节点模组供电,否则节点模组将无法正常工作。
  ●App&Debug 口:Type-C接口,连接PC,此时PC会出现两个COM口,一个是数据串口(Enhanced COM Port),另一个是调试串口(Standard COM Port)。若没有出现对应串口,请检查串口驱动是否安装成功。
  1.2 液晶板

  1.2.1 硬件介绍
  KEY1:上移
  KEY2:下移
  KEY3:确定
  Reset:复位

  1.2.2菜单栏介绍

  区别两个主界面,Mode Select与Menu

  1.2.2.1 Mode Select

  上电后为Mode Select界面,由于此开发板+液晶板适用于WB26系列所有节点,因此可通过KEY1/KEY2选择LoRa Mode/LoRaWAN Mode,这里通过KEY2选择LoRaWAN Mode.
  1.2.2.2 Menu

  1. Set Para:设置OTAA,CLASS,CONFIRM,DATARATE,BAND(针对WB26系列LoRaWAN节点模组,此项不需要设置)参数。
  注:通过开发板进行测试,节点模组上下行频率及CHMASK将使用出厂默认参数。
  2. Join Type:如为OTAA,查询DEVEUI,APPEUI和APPKEY参数,为方便测试,目前参数已预先设置;
        如为ABP,查询DEVADDR,NWKSKEY和APPSKEY参数,为方便测试,目前参数已预先设置。
  3. Join Net:节点入网
  4. Send Data:发送上行数据及接收下行数据

  2、快速上手测试

  当前可提供两种方案进行快速上手测试
  1. WB26系列LoRaWAN节点模组+WB系列LoRaWAN节点模组开发板+L-EVKWN01液晶屏
  2. WB26系列LoRaWAN节点模组+WB系列LoRaWAN节点模组开发板

  2.1 WB26系列LoRaWAN节点模组+WB系列LoRaWAN节点模组开发板+液晶屏

  模组焊接至开发板,液晶板可通过排针插入开发板,开发板通过TYPE-C正常供电后,即可开始通过按键设置相关参数

  2.1.1 设置参数

  其中包括:
  ●OTAA:0-OTAA,1-ABP
  ●CLASS:0-Class A,2-Class C
  ●CONFIRM:0-非确认帧,1-确认帧
  ●DATARATE:
  ●BAND:用于配置国内版LoRaWAN模块的同频异频,海外版LoRaWAN模块的区域协议,BAND=91代表该模块目前使用AU915协议规范。WB26系列LoRaWAN模组目前仅支持AU915,因此该项不需要配置。
  2.1.2 入网参数查询与设置

  按键切换到对应的参数,按下第四个确认键即可查询DEVEUI,设置APPEUI&APPKEY,DEVADDR&NWKSKEY&APPSKEY,再次按确认键可退出当前设置,可通过按键选择Menu退出。
  2.1.3 节点入网通信

  在NS端成功添加节点后,使用开发板按键切换选择Join Net,并选择Join。当屏幕出现success标识后代表节点入网成功,同时屏幕右上角会显示网络信号图标。
  2.1.4 上行调试

  按键切换选择Send Data,进入到Send界面

  Send:发送数据

  Data:当前要发送的数据,支持按键KEY1&KEY2切换选择 0102030405,01020304,010203,0102,01

  按键选择Send发送后,界面更改为图三所示
  2.1.5 下行调试

  NS下行的数据会显示在REV:一行中,由于屏幕限制,目前下行数据建议不超过14个字符,如下行数据长度超过14个字符,多于14字符的部分将不显示
  2.2 WB26系列LoRaWAN节点模组+WB系列LoRaWAN节点模组开发板

  模组按如下方式焊接至开发板
  使用之前,请确保:
  (1) 短接帽将两个3.3V排针短接,实现开发板正常给节点模组供电,否则节点模组将无法正常工作。
  (2) 开发板通过TYPE-C口供电
  (3) 如需进入命令模式,需要短接帽将WAKE V_3V3短接,MODE V_3V3短接,将模组的WAKE、MODE引脚拉高
  命令模式下可通过AT指令配置模组(Enhanced COM Port),命令模式下波特率固定为9600。该模式下所有AT指令均可配置。
  (4) 如需进入透传模式,通过短接帽将WAKE V_3V3短接,杜邦线把GND MODE短接,将模组WAKE引脚拉高,MODE引脚拉低。
  透传模式下,可通过串口调试助手进行数据收发操作,波特率默认为9600bps。
  结论

  使用WB26系列LoRaWAN节点模组时,可提供以下两种方式供用户进行快速上手测试:
  1、WB26系列LoRaWAN节点模组+WB系列LoRaWAN节点模组开发板+液晶屏
     仅支持模组激活方式,工作类型,数据类型及通信速率的配置,频率及CHMASK将使用默认配置参数
  2、WB26系列LoRaWAN节点模组+WB系列LoRaWAN节点模组开发板
     支持AT指令配置所有模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则