在物联网业务配置中,天线是不可或缺的一部分,匹配灵敏度越高的天线能使物联网模块更快的进入工作模式,进行通信服务。反之天线匹配灵敏度偏低,最直接的问题就是影响模块和平台之间的通信业务质量,造成
天线匹配灵敏度偏低一般主要有四种原因: 1. 首先检查PCB设计是否合理,尤其是射频输出端的阻抗设计是否符合要求。详细设计要求论坛中有详细LAYOUT介绍,以及在模组手册中也有设计指导,此处不再复述。
2. NB模组由于默认带电信自注册功能,仪表在测试时,由于自注册会打断信令,仪表误认为是错误信息,从而导致仪表认为误码,甚至会导致掉线。 所以测试时,需要关闭电信自注册功能调试天线。
3. 客户MCU有控制NB,导致NB出现仪表不识别信令,导致误码率。按照仪表要求,需要断开MCU于NB之间的串口,防止MCU的串口有发串口命令给NB。
4. 天线匹配问题,或者存在板间干扰(有传导和辐射两种路径下的干扰源)。这种一般先测试传导,查看传导模式下的输入输出指标是否符合要求,再测试天线。
请先按照1复查,2,3指导下复测,排除以上3点后,再把重点放在4上。
关闭注册测方法: AT+NRBAT+LCTREG=5 关闭自注册功能,参数复位保存。AT+NRB 由于不同仪表还有一些差异,存在测试项时间长短的问题,有些仪表测试此项时间比较段,有点仪表测试时间比较长,如果遇到此类仪表,还需要同时关闭LWM2M的功能才可以测试天线。关闭LW2M2M的方法如下:AT+NRBAT+CFUN=0AT+MLWM2MENABLE=0 关闭LWM2M模块,参数复位保持AT+NRB
|